- N +

潔凈室/醫院潔凈手術部檢測標準有哪些?

參考答案:

潔凈室/醫院潔凈手術部檢測測試哪些指標?檢測報告如何辦理?檢測費用多少?檢測周期多久呢?百檢也可依據相應檢測標準或者根據您的需求設計檢測方案。

檢測項目:

換氣次數、潔凈度級別、新風量、細菌濃度、溫濕度、靜壓差、照度、截面風速、過濾器檢漏、TVOC、嚴密性、噪聲、室內壓力(靜壓差)、氣流流型(定向氣流)、潔凈度(懸浮粒子)、溫度、濕度、甲醛、細菌濃度(沉降菌)、細菌濃度(浮游菌)、自凈時間、苯、表面染菌密度(表面微生物)、過濾器檢漏(過濾系統檢漏)、送、排風機聯鎖可靠性檢測、風速、風量、換氣次數

檢測標準:

1、GB14925-2010實驗動物環境及設施附錄D

2、GB50686-2011傳染病醫院建筑施工及驗收規范10.2.2

3、GB/T16294-2010醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法

4、GB50243-2016通風與空調工程施工質量驗收規范GB50243-2016

5、GB50333-2013醫院潔凈手術部建筑技術規范/

6、GB50073-2013潔凈廠房設計規范附錄A.3.3

7、GB50472-2008電子工業潔凈廠房設計規范GB50472-2008

8、GB50591-2010潔凈室施工及驗收規范附錄D.3

9、GB50333-2013醫院潔凈手術部建筑技術規范GB50333-2013

10、GBT36066-2018潔凈室及相關受控環境檢測技術分析與應用附錄A

11、GB/T25915.3-2010潔凈室及相關受控環境第3部分:檢測方法B.5

12、GB50073-2013潔凈廠房設計規范GB50073-2013

13、GB/T16292-2010醫藥工業潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法

14、GB14925-2010實驗動物環境及設施GB14925-2010

15、GB50472-2008電子工業潔凈廠房設計規范附錄D.3.3

16、GB/T35428-2017醫院負壓隔離病房環境控制要求4.1.11、5.2.1

17、GB50243-2016通風與空調工程施工質量驗收規范附錄D.8、附錄E.5、附錄E.6

18、GB50346-2011生物安全實驗室建筑技術規范GB50346-2011

19、GB50447-2008實驗動物設施建筑技術規范10.1.6

20、GB/T16293-2010醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法

檢測報告用途

商超入駐、電商上架、內部品控、招投標、高校科研等。

檢測報告有效期

一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。如果是用于過電商平臺,一般他們只認可一年內的。所以還要看平臺或買家的要求。

檢測時間周期

一般3-10個工作日(特殊樣品除外),具體請咨詢客服。

檢測費用

因測試項目及實驗復雜程度不同,具體請聯系客服確定后進行報價。

溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

檢測流程步驟

返回列表
上一篇:潔凈室區(環境)檢測檢測項目是什么?
下一篇:空調和冷凍設備用球閥檢測流程是什么?