參考答案:
在歐洲,EMC指令與LVD指令很早已經執行。顯示CE標志表明進口到歐盟的產品符合這些指令。逆變器本身不能單獨工作,而是作為一個組件設計,以便控制包括安裝在機柜中的逆變器的機器或設備。因此,逆變器本身不需要符合EMC指令。但由于低壓指令的目的是設計用于額定電壓為50至1,000 VAC或75至1,500 VDC的設備,因此應在變頻器上標記低壓指令的CE。
但CE必須在安裝逆變器的終產品上進行標記,這符合EMC指令和低壓指令。并且該產品也可能符合Machine指令。
IEC/EN 62477-1:2012 是關于電力電子變換器設備和系統的安全通用標準,主要涉及:防電擊、防能量、防火、防熱傷害、防機械與噪音傷害,以及產品在運行、存儲與運輸過程中可能產生的環境應力等要求,取代了傳統用于電力安裝的電子設備標準EN 50178:1997。
制作終產品的用戶必須負責CE的標記。因此,我們建議安裝低壓指令和EMC指令測量,以便包括逆變器在內的產品符合EMC和低電壓指令。
我們根據安裝和測量的情況對代表性模型進行了認證測試和確認測試,以便我們的產品符合每個指令。但我們無法確認用戶產品是否符合EMC指令。由于EMC根據機柜的結構和其他已安裝的電氣設備的關系以及接線和安裝的狀況而變化,請確認您的終產品符合EMC指令。
逆變器
CE
認證標準
逆變器本身不是CE認證的對象。由變頻器和電動機組成的機器是CE認證的對象。
EMC指令包括發射部分和抗擾度部分。 通過在輸入側安裝推薦的EMI噪聲濾波器來實現EMC指令的接線正確。
→發射:電磁波和電磁干擾的發射
→抗擾度:抗電磁干擾