接地檢測的基本信息

參考答案:

接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連??梢苑譃楣ぷ鹘拥?、防雷接地和保護接地。工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電*,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電*,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內。防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電*的雷電流幅值可達數十至上百千安培,但是持續時間很短。保護接地是為了防止設備因絕緣損壞帶電而危及人身安全所設的接地,如電力設備的金屬外殼、鋼筋混凝土桿和金屬桿塔。保護接地只是在設備絕緣損壞的情況下才會有電流流過,其值可以在較大范圍內變動。電流流經以上三種接地電*時都會引起接地電*電位的升高,影響人身和設備的安全。為此必須對接地電*的電位升高加以限制,或者采取相應的安全措施來保證設備和人身安全。

接地裝置

由接地體和接地線組成。直接與土壤接觸的金屬導體稱為接地體。電工設備需接地點與接地體連接的金屬導體稱為接地線。接地體可分為自然接地體和人工接地體兩類。自然接地體有:①埋在地下的自來水管及其他金屬管道(液體燃料和易燃、易爆氣體的管道除外);②金屬井管;③建筑物和構筑物與大地接觸的或水下的金屬結構;④建筑物的鋼筋混凝土基礎等。人工接地體可用垂直埋置的角鋼、圓鋼或鋼管,以及水平埋置的圓鋼、扁鋼等。當土壤有強烈腐蝕性時,應將接地體表面鍍錫或熱鍍鋅,并適當加大截面。水平接地體一般可用直徑為8~10毫米的圓鋼。垂直接地體的鋼管長度一般為2~3米,鋼管外徑為35~50毫米,角鋼尺寸一般為40×40×4或50×50×4毫米。人工接地體的頂端應埋入地表面下0.5~1.5米處。這個深度以下,土壤電導率受季節影響變動較小,接地電阻穩定,且不易遭受外力破壞。

接地檢測的基本信息

標準號:GB/T 21698-2022

發布機構:中國-國家標準(CN-GB)

發布日期:2022-07-11

實施日期:2023-02-01

廢止日期:

CCS分類:

K10 電工 - 電工材料和通用零件 - 電工材料和通用零件綜合

ICS分類:

91.120.40 建筑物的防護 - 雷電防護