參考答案:
電力安全工器具—絕緣桿的正確使用使用絕緣桿前,應檢查絕緣桿的堵頭,如發現破損,應禁止使用。使用絕緣桿時人體應與帶電設備保持足夠的安全距離,并注意防止絕緣桿被人體或設備短接,以保持有效的絕緣長度。雨天在戶外操作電氣設備時,操作桿的絕緣部分應有防雨罩。罩的上口應與絕緣部分緊密結合,無滲漏現象。
電力安全工器具—絕緣隔板和絕緣罩的正確使用絕緣隔板只允許在35kV及以下電壓的電氣設備上使用,并應有足夠的絕緣和機械強度。用于10kV電壓等級時,絕緣隔板的厚度不應小于3mm,用于35kV電壓等級時不應小于4mm。
絕緣隔板和絕緣罩使用前應檢查表面潔凈、端面不得有分層或開裂,絕緣罩還應檢查內外是否整潔,應無裂紋或損傷。現場帶電安放絕緣檔板及絕緣罩時,應帶絕緣手套。絕緣隔板在放置和使用中要防止脫落,必要時可用絕緣繩索將其固定。
電力安全工器具—電容型驗電器的正確使用電容型驗電器上應標有電壓等級、制造廠和出廠編號。對110kV及以上驗電器還須標有配用的絕緣桿節數。使用前應進行外觀檢查,驗電器的工作電壓應與被測設備的電壓相同。非雨雪型電容型驗電器不得在雷、雨、雪等惡劣天氣時使用。使用電容型驗電器時,操作人應戴絕緣手套,穿絕緣靴(鞋),手握在護環下側握柄部分。
人體與帶電部分距離應符合《安規》規定的安全距離。使用抽拉式電容型驗電器時,絕緣桿應完全拉開。驗電前,應先在有電設備上進行試驗,確認驗電器良好;無法在有電設備上進行試驗時可用高壓發生器等確證驗電器良好。
如在木桿、木梯或木架上驗電,不接地不能指示 者,經運行值班負責人或工作負責人同意后,可在驗電器絕緣桿尾部接上接地線。