多費率電能表檢測標準有哪些?檢測報告如何辦理?檢測流程是什么?檢測周期多久呢?做檢測,找百檢!
檢測項目:
準確度要求試驗、外觀檢查、機械要求試驗、氣候影響試驗、電氣要求試驗、電磁兼容試驗、絕緣性能試驗、交變濕熱試驗、交流電壓試驗、沖擊試驗、功率消耗試驗、射頻電磁場抗擾度試驗、影響量引起的誤差改變試驗、振動試驗、浪涌抗擾度試驗、溫升試驗、潛動試驗、電壓暫降和短時中斷、電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗、電流改變引起的誤差試驗、短時過電流影響試驗、自熱影響試驗、起動試驗、防塵和防水試驗、陽光輻射試驗、靜電放電抗擾度試驗、交流電流線路中奇次諧波、交流電流線路中次諧波、交流電流線路中直流和偶次、儀表常數試驗、儀表電壓長時中斷、低溫試驗(通電)、低溫試驗(非工作狀態)、全部參數、準確度試驗、功能符合性試驗、可靠性試驗、外磁場影響試驗、外觀與標志、外部恒定磁感應試驗、射頻場感應的傳導騷擾擾抗擾度試驗、彈簧錘試驗、抗接地故障抑制試驗、數據安全性要求、無線電干擾測量、時間開關電壓暫降、時間開關電壓短時中斷、時間開關電壓長時中斷、時間開關要求、溫升影響、環境溫度影響試驗、電壓不平衡、電壓改變影響、電壓暫降、短時中斷、電快速瞬變脈沖群試驗、電流線路和電壓線路中諧波分量、結構、繼電器工作電壓影響、編程設置功能、耐熱和阻燃試驗、脈沖電壓試驗、衰減振蕩波抗擾度試驗、計數器示值組合誤差、起動狀態試驗、輸出裝置試驗、逆相序、附件工作影響試驗、頻率改變影響、高溫試驗(通電)、高溫試驗(非工作狀態)、功率消耗、基本誤差、外殼、電壓范圍、自熱影響、部分參數、間隙和爬電距離、標志、外觀、附件、功能符合性要求、無負載狀態(潛動)試驗、電流改變引起的誤差*限、影響量試驗、費率時段電能示值誤差、電源電壓影響、功率方向試驗、抗接地故障(能力)影響、無線電干擾試驗、電快速瞬變脈沖群、射頻電磁場抗繞度試驗、射頻場感應的傳導騷擾抗擾度試驗、高溫試驗、低溫試驗、陽光輻射防護、防塵和防水、耐熱和阻燃、一般機械要求、一般要求、交流電磁場的抗擾度試驗、儀表供電電壓長時間中斷影響、儀表常數、低溫試驗(通電)、低溫試驗(非工作狀態)、供電電壓長時間中斷、光測試輸出、功率方向、同步、基本功能、安全措施
檢測標準:
1、GB/T17215.421-2008交流測量費率和負荷控制第21部分:時間開關的特殊要求5
2、JJF1245.3-2010安裝式電能表型式評價大綱特殊要求靜止式有功電能表(0.2S、0.5S、1和2級)7..2
3、GB/T17215.211-2006(IEC62052-11:2003)交流電測量設備通用要求、試驗和試驗條件第11部分:測量設備6.3.3
4、GB/T17215.321-2008IEC62053-21:2003交流電測量設備特殊要求第21部分:靜止式有功電能表(1級和2級)GB/T17215.321-2008IEC62053-21:20037.4
5、DL/T1485-2015《三相智能電能表技術規范》4.6.1
6、JJF1245.1-2010安裝式電能表型式評價大綱8.1
7、GB/T17215.211-2006、IEC62052-11:2016、IEC62052-31:2015《交流電測量設備通用要求、試驗和試驗條件第11部分:測量設備》5.2.2.3
8、DL/T1486-2015《單相靜止式多費率電能表技術規范》4.6.1
9、JJF1245.6-2010安裝式電能表型式評價大綱特殊要求功能類電能表8.3.2.4
10、GB/T17215.321-2008、IEC62053-21:2003、GB/T17215.211-2006、IEC62052-11:2003、GB/T15284-2002、JJF1245.1-2010、JJF1245.3-2010、JJF1245.6-2010交流電測量設備特殊要求第21部分:靜止式有功電能表(1級和2級)、交流電測量設備通用要求、試驗和試驗條件第11部分:測量設備、多費率電能表特殊要求、安裝式電能表型式評價大綱、安裝式電能表型式評價大綱特殊要求靜止式有功電能表(0.2S、0.5S、1和2級)、安裝式電能表型式評價大綱特殊要求功能類電能表
11、GB/T15284-2002多費率電能表特殊要求6.7
12、GB/T15284-2002多費率電能表特殊要求5.4.2.6
13、IEC62052-21-2016交流測量一般要求、試驗和試驗條件-第21部分:費率和負載控制設備6.3.3
14、BSEN50470-1:2006《交流電測量設備通用要求、試驗和試驗條件第1部分:測量設備A、B和C級》6.3.2
15、ANSIC12.1-2014《美國國家標準電能表--電測量用代碼》4.7.3.17
16、GB/T17215.211-2006IEC62052-11:2003交流電測量設備通用要求、試驗和試驗條件第11部分:測量設備GB/T17215.211-2006IEC62052-11:20036.3.3
17、GB/T17215.321-2008(IEC62053-21:2003)交流電測量設備特殊要求第21部分:靜止式有功電能表(1級和2級)7.4
18、GB/T17215.301-2007多功能電能表特殊要求6.1
19、JJF1245.1-2010安裝式電能表型式評價大綱通用要求8.1.6
20、BSEN50470-3:2006《交流電測量設備特殊要求第3部分:靜止式有功電能表》8.7.7
檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。常規來說只要測試沒更新,測試不變檢測報告一直有效。如果是用于過電商平臺,一般他們只認可一年內的。所以還要看平臺或買家的要求。
檢測周期
一般3-10個工作日(特殊樣品除外),具體請咨詢客服。
檢測費用
因測試項目及實驗復雜程度不同,具體請聯系客服確定后進行報價。