- N +

預付費電能表檢測報告有效期多久?

參考答案:

預付費電能表檢測檢驗哪些項??檢測標準是什么?檢測報告如何辦理?報告有效期多久呢?做檢測,找百檢!

檢測項目:

交變濕熱試驗、交流電壓試驗、低溫試驗、全部參數、沖擊電壓試驗、沖擊試驗、剩余電量遞減度、功能試驗、可靠性、射頻場感應的傳導騷擾、彈簧錘試驗、影響量試驗、抗運輸環境性能試驗、振動試驗、無線電干擾抑制、浪涌、電度表常數、電快速瞬變脈沖群、自熱影響、起動和潛動、防塵和防水試驗、陽光輻射試驗、阻燃性試驗、靜電放電抗擾度、高溫試驗、高頻電磁場、剩余電量遞減準確度、影響量引起的誤差改變試驗、電壓暫降和短時中斷、電流改變引起的誤差試驗、衰減震蕩波抗擾度試驗、環境溫度影響試驗、計度器示值組合誤差試驗、剩余電量遞減試驗、功率損耗、卡座試驗、可靠性試驗、基本誤差試驗、外部磁感應強度試驗、電壓影響試驗、電壓電流回路中的諧波分量試驗、電壓范圍試驗、電流線路中的奇次諧波試驗、電流線路中的次諧波試驗、直流和偶次諧波試驗、調整、負荷開關試驗、逆相序影響試驗、頻率影響試驗、接地故障抑制試驗、電壓影響、電壓范圍、部分參數、頻率影響、一般要求、交變濕熱、交流電壓、低溫、沖擊、沖擊電壓、凍結功能(正點抄表)、卡座、受檢功能、響應時間、基本誤差、外磁感應強度、外觀、安全防護功能、常數、彈簧錘、抗運輸環境、振動、控制功能、插口、無線電干擾、顯示功能、標準的電量值、標志、氣候條件、溫升、潛動、電氣要求、電源電壓影響、電能測量準確度、短時過電流、自熱、補遺功能、計時功能、記憶功能、負荷開關、起動、辯偽功能、返寫功能、迭加功能、防塵防水、陽光輻射、阻燃、靜電放電、高溫、電表常數、符合開關、常數試驗、交流耐壓、功率消耗、功能、外磁場影響、射頻場感應的傳導騷擾抗擾度、射頻電磁場抗擾度、接地故障抑制、浪涌抗擾度、環境溫度影響、電快速瞬變脈沖群抗擾度、電能基本誤差、短時間過電流影響、耐發熱和阻燃、脈沖電壓、衰減振蕩波、諧波影響、逆相序影響、防塵、防水、高溫/低溫/交變濕熱、剩余電量遞減

檢測標準:

1、GB/T17215.321-2008、IEC62053-21(Edition1.1):2016《交流電測量設備特殊要求第21部分:靜止式有功電能表(1級和2級)》8.2

2、JJF1245.3-2010安裝式電能表型式評價大綱特殊要求靜止式有功電能表(0.2S、0.5S、1和2級)7.2

3、GB/T17215.321-2008IEC62053-21:2003交流電測量設備特殊要求第21部分:靜止式有功電能表(1級和2級)GB/T17215.321-2008IEC62053-21:20038.2

4、ANSIC12.20-2015《美國國家標準電能表--0.1、0.2和0.5準確度等級》5.5.4.2

5、DL/T1485-2015《三相智能電能表技術規范》4.5.4

6、JJF1245.1-2010安裝式電能表型式評價大綱通用要求8.3.4

7、GB/T17215.323-2008、IEC62053-23(Edition1.1):2016《交流電測量設備特殊要求第23部分:靜止式無功電能表(2級和3級)》8.2

8、DL/T1486-2015《單相靜止式多費率電能表技術規范》4.5.4

9、JJF1245.6-2010安裝式電能表型式評價大綱特殊要求功能類電能表7.5

10、GB/T18460.3-2001IC卡預付費售電系統第3部分:預付費電度表5.7.2

11、GB/T17215.211-2006、IEC62052-11:2003、GB/T17215.321-2008、IEC62053-21:2003、GB/T18460.3-2001、JJF1245.1-2010、JJF1245.3-2010、JJF1245.6-2010交流電測量設備通用要求、試驗和試驗條件第11部分:測量設備、交流電測量設備特殊要求第21部分:靜止式有功電能表(1級和2級)、IC卡預付費售電系統第3部分:預付費電度表、安裝式電能表型式評價大綱、安裝式電能表型式評價大綱特殊要求靜止式有功電能表(0.2S、0.5S、1和2級)、安裝式電能表型式評價大綱特殊要求功能類電能表

12、GB/T17215.322-2008、IEC62053-22(Edition1.1):2016《交流電測量設備特殊要求第22部分:靜止式有功電能表(0.2S級和0.5S級)》8.2

13、BSEN50470-1:2006《交流電測量設備通用要求、試驗和試驗條件第1部分:測量設備A、B和C級》7.4.6

14、ANSIC12.1-2014《美國國家標準電能表--電測量用代碼》4.7.2.2

15、GB/T18460.3-2001IC卡預付費售電系統第3部分:預付費電度表5.3

16、GB/T18460.3-2001IC卡付費售電系統第3部分:預付費電能表6.6

17、GB/T17215.211-2006IEC62052-11:2003交流電測量設備通用要求、試驗和試驗條件第11部分:GB/T17215.211-2006IEC62052-11:20036.3.3

18、GB/T17215.321-2008(IEC62053-21:2003)交流電測量設備特殊要求第21部分:靜止式有功電能表(1級和2級)8.1

19、BSEN50470-3:2006《交流電測量設備特殊要求第3部分:靜止式有功電能表》8.7.7

20、DL/T1487-2015《單相智能電能表技術規范》4.5.4

檢測報告有效期

一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。常規來說只要測試沒更新,測試不變檢測報告一直有效。如果是用于過電商平臺,一般他們只認可一年內的。所以還要看平臺或買家的要求。

檢測周期

一般3-10個工作日(特殊樣品除外),具體請咨詢客服。

檢測費用

因測試項目及實驗復雜程度不同,具體請聯系客服確定后進行報價。

溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

檢測流程步驟

返回列表
上一篇:GIS組合電器檢測流程是什么?
下一篇:靜止式有功電能表(A,B和C級)檢測費用價格多少?